Comentarios en Solarix https://www.solarix.es/ © 2024 SOLARIX STUDIO SL - ?????? Casas Modulares Prefabricadas, Placas Solares, Cargadores Coches Eléctricos, Electricidad, Aire Acondicionado, Aerotermia y Ventilación ??? Fri, 27 Dec 2024 11:22:20 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 Comentario en Guía para legalizar una Instalación Fotovoltaica de Autoconsumo en Cataluña por Andrei https://www.solarix.es/blog/legalizar-instalacion-fotovoltaica-catalunya/#comment-591 Fri, 27 Dec 2024 11:22:20 +0000 https://www.solarix.es/?p=3679#comment-591 En respuesta a JOSE MORENO GIL.

¡Hola José!

Muchas gracias por tu comentario, nos alegra mucho saber que la explicación te ha sido útil. ?? Por supuesto, estaremos encantados de ayudarte en tu próxima instalación y encargarnos de todo el proceso documental para que tú solo tengas que disfrutar del resultado.

¡Un saludo y aquí estamos para lo que necesites! ??

]]>
Comentario en Toma de tierra en instalaciones fotovoltaicas por Andrei https://www.solarix.es/blog/toma-de-tierra-en-instalaciones-fotovoltaicas/#comment-590 Fri, 27 Dec 2024 11:10:56 +0000 https://www.solarix.es/?p=9722#comment-590 En respuesta a Antonio.

Hola Antonio,

Gracias por tu comentario. La «segunda pica» a la que se refiere la normativa en sistemas TT es la correspondiente al neutro de la red de distribución, no a una segunda pica dentro de la instalación de la vivienda. La normativa no indica que las instalaciones de la vivienda deban tener una pica separada para las cargas alternas y otra para la solar; todas deben conectarse a una única toma de tierra común en la vivienda para garantizar la seguridad y el cumplimiento del REBT. Es decir, lo que la normativa especifica es que la tierra de la compañía debe estar separada de la tierra de tu vivienda.

]]>
Comentario en Toma de tierra en instalaciones fotovoltaicas por Antonio https://www.solarix.es/blog/toma-de-tierra-en-instalaciones-fotovoltaicas/#comment-589 Thu, 26 Dec 2024 23:12:09 +0000 https://www.solarix.es/?p=9722#comment-589 Según la normativa es obligatorio poner dos picas es sistemas TT

ITC-BT 18. Las tierras en este tipo de esquemas son totalmente independientes, es decir, que circulando la máxima corriente de defecto por una de ellas, no se induce un potencial mayor a 50 V en la otra, esto es lo que denomina el reglamento en el punto 10 de la ITC-BT 18 como tomas de tierra independientes.

]]>
Comentario en Guía para legalizar una Instalación Fotovoltaica de Autoconsumo en Cataluña por JOSE MORENO GIL https://www.solarix.es/blog/legalizar-instalacion-fotovoltaica-catalunya/#comment-549 Tue, 03 Dec 2024 16:01:28 +0000 https://www.solarix.es/?p=3679#comment-549 Me ha parecido muy bien explicado el proceso de legalización, y aclarado para el seguimiento o como guia para realizar una legalización de una instalación.

Pero lo que he aprendido es que la próxima instalación es encargarla a Solarix (es más complicado el proceso documental que la propia instalación

]]>
Comentario en Kits solares «plug and play» (autoinstalables). ¿Son una buena solución? por Andrei https://www.solarix.es/blog/kits-solares-plug-and-play-autoinstalables-analisis/#comment-530 Thu, 26 Sep 2024 10:44:22 +0000 https://www.solarix.es/?p=11442#comment-530 En respuesta a Alfred garcia real.

Sí, es correcto. En las instalaciones de autoconsumo conectadas a red, tanto con vertido de excedentes como sin vertido, en el sector residencial se debe instalar un diferencial tipo A de 30 mA, según lo establecido en el REBT (ITC-BT-40). Este tipo de protección es obligatorio para garantizar la seguridad frente a corrientes de fuga en instalaciones fotovoltaicas residenciales.

]]>
Comentario en Estructuras para placas solares: todo lo que debes saber por Andrei https://www.solarix.es/blog/estructuras-placas-solares-guia/#comment-529 Thu, 26 Sep 2024 10:38:47 +0000 https://www.solarix.es/?p=4482#comment-529 En respuesta a gustavo cornejo.

Gracias por tu interés. Aunque puedes seguir nuestro blog, donde publicamos artículos útiles sobre estos temas, si estás pensando en emprender en el negocio fotovoltaico, te sugeriría considerar cursos especializados. Este sector requiere conocimientos técnicos comprender bien la normativa vigente.

]]>
Comentario en ¿Es posible añadir baterías a una instalación fotovoltaica ya existente? por Andrei https://www.solarix.es/blog/anadir-baterias-instalacion-fotovoltaica-existente/#comment-528 Thu, 26 Sep 2024 10:24:54 +0000 https://www.solarix.es/?p=10323#comment-528 En respuesta a Lluís.

Buenas Lluís,

No sabría informarte exactamente cómo funciona en tu comunidad autónoma, pero en Cataluña, cuando se legaliza una instalación de autoconsumo, se obtiene el RITSIC y el RAC (Registre d’Autoconsum de Catalunya). A la hora de tramitar el RAC, se adjunta un anexo en el que se solicitan datos específicos sobre sistemas de acumulación:

1. ¿Acumulación? Sí / No
2. Potencia de salida (kW)
3. Energía máxima acumulable (kWh)

En tu caso, la instalación se habrá legalizado inicialmente sin acumulación, por lo que sería necesario seguir el procedimiento de modificación de la instalación eléctrica de baja tensión para indicar la incorporación de baterías. Esto implica modificar los datos técnicos de la instalación, no volver a legalizarla.

Espero que esta información te sea útil.

]]>
Comentario en Estructuras para placas solares: todo lo que debes saber por gustavo cornejo https://www.solarix.es/blog/estructuras-placas-solares-guia/#comment-501 Wed, 21 Aug 2024 00:35:39 +0000 https://www.solarix.es/?p=4482#comment-501 Excelente información, me gustaría conocer mas al respecto de los sistemas de protección tanto para la línea AC como para la DC, me refiero a disyuntores, térmicos, fusibles, conectores, herramientas. Manuales, hora poco solar, calcular inversores, paneles , etc..Todo lo necesario pasta emprender en el negocio fotovoltaico

]]>
Comentario en Kits solares «plug and play» (autoinstalables). ¿Son una buena solución? por Alfred garcia real https://www.solarix.es/blog/kits-solares-plug-and-play-autoinstalables-analisis/#comment-448 Sat, 22 Jun 2024 13:40:44 +0000 https://www.solarix.es/?p=11442#comment-448 ectivo.
Todos los generadores para suministro con autoconsumo con excedentes
independientemente de su potencia y los generadores para suministro con
autoconsumo sin excedentes de potencia instalada superior a 800 VA, que se
conecten a instalaciones interiores o receptoras de usuario, lo harán a través de un
circuito independiente y dedicado desde un cuadro de mando y protección que
incluya protección diferencial tipo A, que será de 30 mA en instalaciones de
viviendas, o instalaciones accesibles al público general en zonas residenciales, o
análogas.
Los generadores destinados a su instalación en viviendas, que no se conecten
a la instalación a través de circuito dedicado, o a través de un transformador de
aislamiento, tendrán una corriente de fuga a tierra igual o inferior a 10 mA.»

]]>
Comentario en ¿Es posible añadir baterías a una instalación fotovoltaica ya existente? por Lluís https://www.solarix.es/blog/anadir-baterias-instalacion-fotovoltaica-existente/#comment-436 Wed, 12 Jun 2024 15:48:21 +0000 https://www.solarix.es/?p=10323#comment-436 Buenas
Es necesario legalizar otra vez la instalación cuando se instalan baterías ?

]]>